savin0ff
17.11.2014, 10:55
Административные помещения в 2 этажа, делать из каждого офиса ЕВ (ну пусть из каждых 2-х) по-моему неправильно, может объеденить их в один воздуховод под потолком и сделать один выход на крышу?
Как рассчитать ЕВ при механической приточке? нужно ли "вешать" на приточный вентилятор доп. затраты на ЕВ?
Схема нуна.
А так - приток (нормируемый и сбалансированный) в каждый офис + переточные решетки в коридор + вытяжка из коридора (можно и ЕВ)
Да и на крышу не обязательно - гравитационная решетка в стене и усе. Трещит только. Зато дешево и сердито.
savin0ff
17.11.2014, 12:02
Звучит хорошо, спасибо

И всё таки интересует вопрос, сопротивление переточных решеток и гравитационной решетки надо учитывать как-то при выборе вентилятора?
savin0ff
17.11.2014, 12:27
И еще, не будет ли зимой образовываться кружак на гравитационной решетке, вследствие чего она перестанет работать?
Тю,
ну, конечно будет.
А чтобы не было, делайте правильно. Неправильно получится само. Зато дешево.
Вы разберитесь, что Вам (Заку) надо...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.